Одиссей1983
3.7.2012, 10:59
Всем доброго времени суток! Суть вопроса такая: хотим не покупать шкаф управления горелками Oilon GP-500M и GKP-500M, а хотим собрать сами. Но нет для этого схем. Может у кого завалялось что-то подобное? Заранее спасибо!
beastmaster
3.7.2012, 11:04
А что здесь сложного? Схемы на саму горелку есть? В таких шкафах обеспечивается автоматика безопасности, внешнее подключение горелки к датчикам. У Oilon там еще стоит контактор для запуска вентилятора. Большинство газовых горелок вообще поставляются без каких-либо шкафов. Если нужна помощь в разработке такого шкафа - милости прошу в личку.
Таже проблема. Очень ищу схемы подключения шкафа управления горелкой GP-500M. Шкаф управления ОК100-GPMC1. А также в комплекте идет система управления Wise drive 100. Никак не пойму входят ли блоки этой системы электронного регулирования в шкаф или нет. Да к тому же все это надо к Витотроникам подключить. Очень уж ойлон на схемы жаден! Не нашел ничего кроме отписки в мануалах о том, что схема поставляется со шкафом...= (
Если там электронный блок, транс зажигания, доп. реле, то это должно быть в комплекте. Просто можно заказать горелку без регулирования и регулятор свой ставить.
В последнее время без шкафа никак не приобрести горелки! Шкаф поставляют комплектно! Быть может у кого0нибудь есть схемы подключения шкафа OK100 для комбинированной горелки GKP-500M?
Цитата(Boobl @ 20.5.2013, 7:33)

В последнее время без шкафа никак не приобрести горелки! Шкаф поставляют комплектно! Быть может у кого0нибудь есть схемы подключения шкафа OK100 для комбинированной горелки GKP-500M?
ladnyjgeorgij
14.7.2014, 9:22
Прошу помощи. Есть схемка на шкаф для GRP800-2000 ME, пытаюсь понять, как она работает.
Итак, page 130 реле К12 - "помехи". Его контакты на page 40 -"помехи горелки/ помех котла". Такая подпись, будто замыкание Х30:1 и Х30:2 всегда свидетельствует об аварии горелки, а замыкание Х30:1 и Х30:3 - об аварии котла. Но Х30:1 и Х30:3 в принципе нормально замкнуты - в обесточенном состоянии мы видим "помех котла".
Дальше смотрим page 110 - идет фаза 1L1 после ключа S1 и приходит на page 130 на контакт К1, положение которого мне не понятно. Листом ранее есть это реле К1 - которое будет под питанием только когда человек увидев аварию нажмет кнопку S2 квитировки. Кстати я не понимаю еще, для чего концевики люков на этом листе в ту же цепь вставлены. То есть, если оператор нажмет кнопку S2, а концевик приглючило или кто-то люк открыл - программное реле так и не получит фазу - не увидит блокировку. А теперь если мы отказались от квитировки и кнопки нет - появляется перемычка между Х13:3 и Х13:4 - тогда наше реле К1 всегда под питанием, т.к на ключ S3 при отсутствии ошибок в котле (page 110) всегда приходит фаза. Т.е. цепь безопасности ОК, а горит "помеха котла". Я понимаю, что запутался, спросить негде. Перевод на схеме корявый.
Господа!!! Может быть есть у кого-нибудь инструкция (набор схем) шкафа управления OK WD 100-GPMC1 для горелки Oilon ПЗ-140M. Обратился к поставщику горелки (Ойлон) - они ничего не могут мен только сказать. Без этих схем не можем запустить горелку.
OILONMos
20.1.2015, 11:25
Цитата(vrv1978 @ 14.11.2014, 9:01)

Господа!!! Может быть есть у кого-нибудь инструкция (набор схем) шкафа управления OK WD 100-GPMC1 для горелки Oilon ПЗ-140M. Обратился к поставщику горелки (Ойлон) - они ничего не могут мен только сказать. Без этих схем не можем запустить горелку.
Если еще актуально, то
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
89605192318
5.5.2015, 13:14
Шкаф управления Oilon OK100-GRP ME1 С WD200.
Силовой шкаф Oilon RK100 RP/GRP-ME 1600 (блок предохраниетелей с
трехфазным контактором и главным рубильником) С плавным пуском.
Раньше было гораздо проще найти электрические схемы, если кому нужно, то могу дать ссылки на продукцию Oilon 2007.
Есть схема для GKP300...700 c WD34. Сейчас ищу схему для Monox 1000 (GKP-1000/1200M) с WD100/200. Может быть здесь можно также обойтись без шкафа ОК WD100, который по примеру Weishaupt теперь впаривает и Oilon ?
Всем привет.
Нужна схема горелки GKP-80H.
Всем спасибо.
Спасибо за оперативность.
Доброго времени суток! Очень нужны схемы на шкафы управления горелкой oilon GKP-1200 ME. Буду очень признателен, если кто-нибудь поделится
Цитата(Matio @ 30.9.2018, 19:18)

Доброго времени суток! Очень нужны схемы на шкафы управления горелкой oilon GKP-1200 ME. Буду очень признателен, если кто-нибудь поделится
За последнее время много что изменяется, если надо реально - надо долбить фирму (это трудновато), а так смотрите.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(бобочек @ 30.9.2018, 21:30)

а так смотрите.
Спасибо огромное
OILONMos
1.10.2018, 11:32
Цитата(бобочек @ 30.9.2018, 20:30)

За последнее время много что изменяется, если надо реально - надо долбить фирму (это трудновато), а так смотрите.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНе вижу каких-либо трудностей.
Телефоны OILON в России:
+7 4952878981 - Москва
+7 8124490265 -Санкт-Петербург
+7 3832048638 - Новосибирск
Обращайтесь.